Применение ФЕР, ТЕР, ГЭСН, сметных нормативов.
Вопрос: Возможно ли совместное применение норм 23, 25, 26 разделов с нормами раздела 16 сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» ГЭСН 81-02-06-2022, утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр.
Сметные нормы сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» ГЭСН 81-02-06-2022, утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (далее – Сборник 6) разделов 23 «Возведение монолитных конструкций надземной части зданий», 24 «Возведение монолитных конструкций подземной и цокольной частей зданий» и 25 «Возведение открытым способом монолитных железобетонных конструкций инженерных сооружений» совместимы с нормами разделов 16 «Возведение монолитных конструкций жилых и общественных зданий с применением различных видов переставной опалубки» и 26 «Возведение монолитных конструкций жилых и общественных зданий с применением различных видов опалубки» Сборника 6.
Например для возведения стен, колонн совместно со сметными нормами таблицы 06-16-007 «Монтаж крупнощитовой разборной опалубки с изготовлением опалубочных щитов на деревянных балках в построечных условиях» и таблицы 06-16-008 «Демонтаж крупнощитовой разборной опалубки с изготовлением опалубочных щитов на деревянных балках в построечных условиях» целесообразно применить сметную норму на армирование и отдельно на бетонирование например из таблицы 06-23-003 «Армирование монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м» и сметную норму таблицы 06-23-004 «Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м» или сметную норму таблицы 06-16-004 «Бетонирование конструкций стен» с учетом положений пункта 1.6.6 раздела I «Общие положения» Сборника 6.
Совместно с нормой таблицы 06-26-001 «Монтаж несъемной опалубки сталебетонных перекрытий из стального профилированного настила» например, возможно использование норм таблицы 06-23-003 «Армирование монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м» и сметных норм таблицы 06-23-004 «Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м» или сметную норму таблицы 06-16-005 «Бетонирование перекрытий».
Следует отметить, сметными нормами таблицы 06-24-004 «Бетонирование монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий» Сборника 6 учтены затраты на бетонирование по схеме «кран-бадья» монолитных железобетонных конструкций фундаментов ленточных и низкорасположенных ростверков, фундаментов столбчатых с подколонниками, подколонников, стен, колонн, перекрытий, лестничных маршей и площадок. Также сметными нормами указанной таблицы учтены затраты на бетонирование автобетононасосом монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит, фундаментов ленточных и низкорасположенных ростверков.
В случае бетонирования с помощью автобетононасоса конструкций наружных стен и перекрытий возможно применение сметных норм таблиц 06-16-004 «Бетонирование конструкций стен» и 06-16-005 «Бетонирование перекрытий» с учетом положений пункта 1.6.6 раздела I «Общие положения» Сборника 6.
Затраты на бетонирование стационарным бетононасосом стен, колонн перекрытий, лестничных маршей, лестничных площадок учтены в сметных нормах таблиц 06-23-005 «Бетонирование стационарным бетононасосом монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м», 06-23-010 «Бетонирование стационарным бетононасосом монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м», 06-23-015 «Бетонирование стационарным бетононасосом монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 до 57 м», 06-23-020 «Бетонирование стационарным бетононасосом монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м», 06-23-025 «Бетонирование стационарным бетононасосом монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м», 06-23-029 «Бетонирование стационарным бетононасосом монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 105 до 250 м» Сборника 6 учтены затраты